1.欧姆定律
欧姆定律最基本,
流压阻间的关系。
电压下面画一横,
电流电阻横下承,
用手盖住所求数,
计算公式自然成。
2.基尔霍夫两定律
基尔霍夫两定律,
求解电路的规律。
一节点电流定律,
依据电流连续性,
电流汇合节点处,
其代数和等于零。
二回路电压定律,
依据电位单值性,
任意闭合回路中,
电势压降两相等。
3.焦耳定律
载流导体热效应,
焦耳定律计算式。
电流通过导体时,
产生热量瓦秒焦,
电流平方乘电阻,
再乘通电时间秒。
4.已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
各电压等级电流,容量系数相乘求。
配变低压四百伏,容量除以二乘三。
配变高压六千伏,容量乘一除以十。
配变高压十千伏,乘二乘三除以百。
配变高压三万五,二百除容量乘三。
配变高压十一万,容量一半除以百。
配变二十二万伏,一半一半除以百。
5.已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流
配变高压熔体流,容量电压相比求。
配变低压熔体流,容量乘九除以五。
6.已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值
配变二次侧供电,最好配用断路器;
瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。
7.已知单台并联电容器容量,求算其额定电流
并联电容器电流,容量除以千伏数。
电压等级二百三,千乏四点三安培。
电压等级整四百,千乏二点五安培。
电压等级六千三,二十千乏三安培。
电压等级万零五,十个千乏一安培。
8.已知三相电动机容量,求算其额定电流
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
高压十千伏电机,十三千瓦一安培。
9.已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值
中小电机熔体流,四倍容量千瓦数。
10.已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流
电动机过载保护,热继电器热元件。
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
11.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
远控电机接触器,两倍容量靠等级。
频繁启动正反转,靠级基础升一级。
12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值
直接启动电动机,容量不超十千瓦。
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,最小四倍千瓦数。
13.已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流
电机启动星三角,启动时间好整定。
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机启动星三角,过载保护热元件。
整定电流相电流,容量乘八除以七。
14.已知鼠笼电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
控制电机断路器,整定电流容量倍。
电磁脱扣是二十,较小电机二十四。
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
15.已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流
电动机空载电流,容量八折左右求。
新大极少六折算,旧小极多千瓦数。
16.已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流
三相三百八吊车,供电导线截面积:
稍大吨位数等级,桥式吊车升一级。
供电开关按等级,三十六十百二百,
三吨以下三十安,六吨以下六十安,
十五吨选一百安,七十五吨二百安。
17.已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流
单相电机二百二,一个千瓦八安培。
三相电阻电热器,千瓦一点五安培。
二百二的电热器,千瓦四点五安培。
三百八的电焊机,二点六倍千伏安。
二百二的电焊机,四点五倍千伏安。
二百二的白炽灯,千瓦四点五安培。
二百二的荧光灯,千瓦电流九安培。
三十六伏安全灯,千瓦八十二安培。
个别补偿电容器,电源电压三百八。
并联电容器电流,千乏一点五安培。
市电电路电容器,一百微法七安培。
18.已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级
家用单相电能表,标定电流值选定:
家用电器总容量,千瓦总数乘以五。
19.已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流
照明支路熔体流,五倍装灯千瓦数。
20.已知工厂的性质和装机容量,求算其全厂配变容量
工厂配变千伏安,装机千瓦数估算。
冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安。
机械制造加工厂,千瓦一半千伏安。
其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安。
21.安培右螺旋定则
导体通电生磁场,安培定则判方向。
右手握住直导线,拇指伸直指流向,
四指握成一个圈,指尖指示磁方向。
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
大拇指端为北极,拇指伸直磁力线。
22.电动机左手定则
磁电生力是规律,左手定则要牢记。
伸开左手成平面,掌心迎磁翘拇指,
四指指向流方向,拇指电磁力方向。
23.发电机右手定则
动磁生电靠切变,右手定则用熟练。
伸开右手成平面,掌心迎磁翘拇指,
导线运动拇指向,
四指电动势方向。
24.导体电阻率
导体材料电阻率:各种导体长一米,
截面一平方毫米,温度二十时阻值。
常用材料应熟记:银零点零一六五,
铜零点零一七五,铝零点零二八三。
25.已知配电变压器容量,求算允许直接启动电动机的最大容量
三相异步电动机,全压启动千瓦数:
配变容量千伏安,乘五乘九除以千。
26.已知380V单相交流电焊机接变压器容量,求算其供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量
三百八的电焊机,供电电缆两芯线,
容量八折铝截面,容量一半铜截面。
容量三倍选熔件,负荷开关大熔件。
27.测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安零点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
28.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
29.测知三相电动机的空载电流,估算其额定容量
无铭牌电机容量,测得空载电流值,
乘十除以八计算,近靠等级千瓦数。
30.已知低压供电线路最大工作电流,求算漏电开关的额定动作电流
漏电开关选型号,额定动作电流值:
三相四线制电路,一千除工作电流;
单相生活用电路,两千除工作电流。
电路末端用电处,三十毫安及以下。
31.已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量
二百二的电路中,接入电容器降压,
容量微法值速算,十四点五倍电流。
32.测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
33.速算线材千米质量
架空线材千米重,标称截面乘系数 ,
钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算。
钢芯铝线千米重,标称截面乘系数,
七十以下乘以四,九五以上四点二。
34.速算圆锥形混凝土电杆重心位置
锥形电杆找重心,先将电杆十等分。
粗端四份加半米,吊运安全又平稳。
35.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度
水泥电杆埋深度,十除电杆加点七。
36.速算低压380/220V架空线路输电能力
低压送电不宜远,一般不超一千米。
千瓦千米负荷距,三相三八单相六。
37.速定低压三相四线制供电线路零线截面积
三相四线制线路,零线截面积确定:
相线铝线小七十,零相导线同规格。
相线铝线大七十,零选相线一半值。
线路架设铜绞线,相线三十五为界,
小于零相同规格,大于零取一半值。
38.速算10kV架空线路电压损失
架空铝线十千伏,电压损失百分数:
相流输距积六折,除以导线截面积。
39.速算低压380/220V架空线路电压损失
铝线压损要算快,荷矩除以千截面,
三相乘以一十三,单相乘以二十六。
功率因数零点八,十上双双点二加。
铜线压损较铝小,相同条件铝六折。
40.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流
低压架空铝绞线,负荷电流速估算:
二十五线基百安,逐级增加五十算。
41.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积
导线截面积判定,先定股数和线径。
铜铝导线单股芯,一个多点一平方,
不足个半一点五,不足二个二点五,
两个多点四平方,不足三个六平方。
多股绞线七股绞,再看单股径大小,
不足个半十平方,一个半多粗十六,
两个多粗二十五,两个半粗三十五。
多股导线十九股,须看单股径多粗,
一个半是三十五,不足两个是五十,
两个多点是七十,两个半粗九十五。
多股导线三十七,单股线径先估出,
两个粗的一百二,两个多的一百五。
42.绝缘导线载流量速估算
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变打折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
43.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算
直埋电缆载流量,主芯截面乘倍数。
铝芯四平方乘七,往上减一顺号走。
二十五乘三点五,三十五乘整数三。
五十七十二点五,双双成组减点五。
铜芯电缆载流量,铝芯载流一点三。
44.铝、铜矩形母线载流量速估算
铝排载流量估算,依厚系数来排宽。
厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。
以上厚度每增一,系数增值亦为一。
母排二三四并列,分别八七六折算。
高温直流打九折,铜排再乘一点三。
铝排载流量估算,按厚截面乘系数:
厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;
厚八二倍截面积,厚十以上一点八。
51.选用电暖气功率的速算
选用电暖气功率,十倍面积温差积。
52.电能与热能计算速换算
电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等。
一千瓦小时电能,三百六十万焦耳。
电能热能速换算,每四瓦秒约一卡。
两能单位均换大,每度八六四千卡。
53.平行导体间电动力的估算
载流平行导体间,吸力斥力基准数:
电流万安长距米,二十牛顿电动力。
54.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算
变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测。
六十度为基准算,十千伏级六十兆。
三万五级八十计,六十千伏再翻番。
每降十度乘倍半,每升十度倍半除。
55.小功率电动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算
三相电机改单相,需接电容器容量:
星形千瓦乘六十,角形千瓦乘一百。
启动电容器容量,星形三角都一样。
工作电容器容量,乘以二点五至三。
56.电工行业根号二和根号三的速算
计算若遇根号二,变为乘十除以七。
计算若遇根号三,变为乘七除以四。
57.判断低压电动机绝缘好坏时最小绝缘电阻值速算
低压电动机绝缘,绝缘电阻表检验。
最小允许兆欧值,三十五度基准八。
每升十度除以二,每低十度便乘二。
若以相差五度算,倍数变为根号二。
58.绝缘导线电阻速估算
平方毫米铝导线,百米长度三欧姆。
同粗同长铜导线,铝线电阻六折算。
59.电力变压器异常声响的判断
运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响。
配变声响有异常,判断故障点原因。
嗡嗡声大音调高,过载或是过电压。
间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增。
叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动。
噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断。
间歇发出哧哧声,铁心接地不良症。
绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声。
绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声。
高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶声。
高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声。
低压相线有接地,老远听到轰轰响。
跌落开关分接头,接触不良吱吱响。
60.用半导体收音机检测电气设备局部放电
巡视变配电设备,局部放电难发现。
携带袖珍收音机,调到没有电台位。
音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常。
倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声,
或有很响吱吱声,附近有局部放电。
然后音量关小些,靠近设备逐台测。
复又听到鞭炮声,被测设备有故障,
该设备局部放电,发射高频电磁波。
61.运用听音棒诊断电动机常见故障
运用听音棒实听,确定电动机故障。
听到持续嚓嚓声,转子与定子碰擦。
转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地。
转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相。
轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸。
轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏
62.用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况
发电机组运行时,轴承绝缘巧检验。
用根剥头绝缘线,导线一头先接地,
另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看。
产生火花绝缘差,绝缘良好无火花。
63.中性点不接地系统中单相接地故障的判断
三相电压谁最大,下相一定有故障。
64.巡视检查电力电容器
巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超。
咕咕声响不正常,内部有放电故障。
65.用充放电法判断小型电容器的好坏
小型电容器好坏,充放电法粗判断。
电容两端接电源,充电大约一分钟。
用根绝缘铜导线,短接电容两电极。
火花闪亮是良好,没有火花已损坏。
66.抽中相电压法检查两元件三相电能表接线
三相三线电能表,抽中相电压检查。
负荷不变情况下,断开中相电压线。
观看电能表运转,圆盘正转慢一半,
唯一正确性接线,否则接线有错误。
67.根据熔丝熔断状况来分析判断故障
看熔丝熔断状况,判断线路内故障。
外露熔丝全熔爆,严重过载或短路。
熔丝中部断口小,正常过载时间长。
压接螺钉附近断,安装损伤未压紧。
68.劣质铝芯绝缘线识别法
塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣。
芯线柔软银白色,劣质较硬色发乌。
外皮色艳印厂名,劣质陈旧无标识。
外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松。
69.鉴别白炽灯灯泡的好坏
白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别。
泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清。
玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均。
灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松。
70.鉴别变压器油的质量
变压器油外观看,新油通常淡黄色。
运行后呈浅红色,油质老化色变暗,
强度不同色不同,炭化严重色发黑。
试管盛油迎光看,好油透明有荧光。
没有蓝紫色反光,透明度差有异物。
好变压器油无味,或有一点煤油味。
干燥过热焦臭味,严重老化有酸味。
油内产生过电弧,则会闻到乙炔味。
71.滴水检测电动机温升
电机温升滴水测,机壳上洒几滴水。
只冒热气无声音,被测电机没过热。
冒热气时咝咝响,电机过热温升超。
72.三相电动机未装转子前判定转向的简便方法
电动机转向预测,转子未装判定法。
铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径。
定子竖放固定好,棉线吊桶放其中。
桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向。
73.电动机绝缘机械强度四级判别标准
电动机绝缘优劣,机械强度来衡量。
感官诊断手指按,四级标准判别法。
手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬。
按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状。
按时发生大变形,绝缘已坏停止用。
74.手感温法检测电动机温升
电动机运行温度,手感温法来检测。
手指弹试不觉烫,手背平放机壳上。
长久触及手变红,五十度左右稍热。
手可停留两三秒,六十五度为很热。
手触及后烫得很,七十五度达极热。
手刚触及难忍受,八十五度已过热。
75.手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断
低压配电屏盘上,排列多只熔断器。
手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断。
76.手拉电线法查找软线之间断芯故障点
单芯橡套软电线,中间断芯查找法。
双手抓住线外皮,间隔二百多毫米。
同时用力往外拉,逐段检查仔细看。
线径突然变细处,便是断芯故障点。
77.使用低压测电笔时的正确握法
常用低压测电笔,掌握测试两握法。
钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。
拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。
旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。
拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。
氖管小窗口背光,朝向自己便观察。
78.使用低压测电笔时的应知应会事项
使用低压测电笔,应知应会有八项。
带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。
细检电笔内组装,电阻须在氖管后。
定期测检电阻值,必须大于一兆欧。
旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。
用前有电处预测,检验性能是否好。
测试操作要准确,谨防笔尖触双线。
绝缘垫台上验电,人体部分须接地。
明亮光线下测试,氖管辉光不清晰。
79.测电笔区别交流电和直流电
电笔测判交直流,交流明亮直流暗。
交流氖管通身亮,直流氖管亮一边。
80.测电笔区别直流电正极和负极
测判直流正负极,电笔氖管看仔细。
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
81.测电笔测判直流电系统正负极接地
变电所直流系统,电笔触及不发亮。
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障。
若亮靠近手握端,接地故障在负极。
82.判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线软接地。
若是几乎不见亮,金属性接地故障。 |
|