免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 发帖

电工口诀三百首(摘要)

1.欧姆定律
欧姆定律最基本,
流压阻间的关系。
电压下面画一横,
电流电阻横下承,
用手盖住所求数,
计算公式自然成。

2.基尔霍夫两定律
基尔霍夫两定律,
求解电路的规律。
一节点电流定律,
依据电流连续性,
电流汇合节点处,
其代数和等于零。
二回路电压定律,
依据电位单值性,
任意闭合回路中,
电势压降两相等。

3.焦耳定律
载流导体热效应,
焦耳定律计算式。
电流通过导体时,
产生热量瓦秒焦,
电流平方乘电阻,
再乘通电时间秒。

4.已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
各电压等级电流,容量系数相乘求。
配变低压四百伏,容量除以二乘三。
配变高压六千伏,容量乘一除以十。
配变高压十千伏,乘二乘三除以百。
配变高压三万五,二百除容量乘三。
配变高压十一万,容量一半除以百。
配变二十二万伏,一半一半除以百。

5.已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流
配变高压熔体流,容量电压相比求。
配变低压熔体流,容量乘九除以五。

6.已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值
配变二次侧供电,最好配用断路器;
瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。

7.已知单台并联电容器容量,求算其额定电流
并联电容器电流,容量除以千伏数。
电压等级二百三,千乏四点三安培。
电压等级整四百,千乏二点五安培。
电压等级六千三,二十千乏三安培。
电压等级万零五,十个千乏一安培。

8.已知三相电动机容量,求算其额定电流
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
高压十千伏电机,十三千瓦一安培。

9.已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值
中小电机熔体流,四倍容量千瓦数。

10.已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流
电动机过载保护,热继电器热元件。
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

11.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
远控电机接触器,两倍容量靠等级。
频繁启动正反转,靠级基础升一级。

12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值
直接启动电动机,容量不超十千瓦。
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,最小四倍千瓦数。

13.已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流
电机启动星三角,启动时间好整定。
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机启动星三角,过载保护热元件。
整定电流相电流,容量乘八除以七。

14.已知鼠笼电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
控制电机断路器,整定电流容量倍。
电磁脱扣是二十,较小电机二十四。
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。

15.已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流
电动机空载电流,容量八折左右求。
新大极少六折算,旧小极多千瓦数。

16.已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流
三相三百八吊车,供电导线截面积:
稍大吨位数等级,桥式吊车升一级。
供电开关按等级,三十六十百二百,
三吨以下三十安,六吨以下六十安,
十五吨选一百安,七十五吨二百安。

17.已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流
单相电机二百二,一个千瓦八安培。
三相电阻电热器,千瓦一点五安培。
二百二的电热器,千瓦四点五安培。
三百八的电焊机,二点六倍千伏安。
二百二的电焊机,四点五倍千伏安。
二百二的白炽灯,千瓦四点五安培。
二百二的荧光灯,千瓦电流九安培。
三十六伏安全灯,千瓦八十二安培。
个别补偿电容器,电源电压三百八。
并联电容器电流,千乏一点五安培。
市电电路电容器,一百微法七安培。

18.已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级
家用单相电能表,标定电流值选定:
家用电器总容量,千瓦总数乘以五。

19.已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流
照明支路熔体流,五倍装灯千瓦数。

20.已知工厂的性质和装机容量,求算其全厂配变容量
工厂配变千伏安,装机千瓦数估算。
冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安。
机械制造加工厂,千瓦一半千伏安。
其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安。

21.安培右螺旋定则
导体通电生磁场,安培定则判方向。
右手握住直导线,拇指伸直指流向,
四指握成一个圈,指尖指示磁方向。
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
大拇指端为北极,拇指伸直磁力线。

22.电动机左手定则
磁电生力是规律,左手定则要牢记。
伸开左手成平面,掌心迎磁翘拇指,
四指指向流方向,拇指电磁力方向。

23.发电机右手定则
动磁生电靠切变,右手定则用熟练。
伸开右手成平面,掌心迎磁翘拇指,
导线运动拇指向,
四指电动势方向。

24.导体电阻率
导体材料电阻率:各种导体长一米,
截面一平方毫米,温度二十时阻值。
常用材料应熟记:银零点零一六五,
铜零点零一七五,铝零点零二八三。

25.已知配电变压器容量,求算允许直接启动电动机的最大容量
三相异步电动机,全压启动千瓦数:
配变容量千伏安,乘五乘九除以千。

26.已知380V单相交流电焊机接变压器容量,求算其供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量
三百八的电焊机,供电电缆两芯线,
容量八折铝截面,容量一半铜截面。
容量三倍选熔件,负荷开关大熔件。

27.测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安零点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。

28.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
三百八焊机容量,空载电流乘以五。

29.测知三相电动机的空载电流,估算其额定容量
无铭牌电机容量,测得空载电流值,
乘十除以八计算,近靠等级千瓦数。

30.已知低压供电线路最大工作电流,求算漏电开关的额定动作电流
漏电开关选型号,额定动作电流值:
三相四线制电路,一千除工作电流;
单相生活用电路,两千除工作电流。
电路末端用电处,三十毫安及以下。

31.已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量
二百二的电路中,接入电容器降压,
容量微法值速算,十四点五倍电流。

32.测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。

33.速算线材千米质量
架空线材千米重,标称截面乘系数 ,
钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算。
钢芯铝线千米重,标称截面乘系数,
七十以下乘以四,九五以上四点二。

34.速算圆锥形混凝土电杆重心位置
锥形电杆找重心,先将电杆十等分。
粗端四份加半米,吊运安全又平稳。

35.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度
水泥电杆埋深度,十除电杆加点七。

36.速算低压380/220V架空线路输电能力
低压送电不宜远,一般不超一千米。
千瓦千米负荷距,三相三八单相六。

37.速定低压三相四线制供电线路零线截面积
三相四线制线路,零线截面积确定:
相线铝线小七十,零相导线同规格。
相线铝线大七十,零选相线一半值。
线路架设铜绞线,相线三十五为界,
小于零相同规格,大于零取一半值。

38.速算10kV架空线路电压损失
架空铝线十千伏,电压损失百分数:
相流输距积六折,除以导线截面积。

39.速算低压380/220V架空线路电压损失
铝线压损要算快,荷矩除以千截面,
三相乘以一十三,单相乘以二十六。
功率因数零点八,十上双双点二加。
铜线压损较铝小,相同条件铝六折。

40.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流
低压架空铝绞线,负荷电流速估算:
二十五线基百安,逐级增加五十算。

41.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积
导线截面积判定,先定股数和线径。
铜铝导线单股芯,一个多点一平方,
不足个半一点五,不足二个二点五,
两个多点四平方,不足三个六平方。
多股绞线七股绞,再看单股径大小,
不足个半十平方,一个半多粗十六,
两个多粗二十五,两个半粗三十五。
多股导线十九股,须看单股径多粗,
一个半是三十五,不足两个是五十,
两个多点是七十,两个半粗九十五。
多股导线三十七,单股线径先估出,
两个粗的一百二,两个多的一百五。

42.绝缘导线载流量速估算
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变打折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

43.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算
直埋电缆载流量,主芯截面乘倍数。
铝芯四平方乘七,往上减一顺号走。
二十五乘三点五,三十五乘整数三。
五十七十二点五,双双成组减点五。
铜芯电缆载流量,铝芯载流一点三。

44.铝、铜矩形母线载流量速估算
铝排载流量估算,依厚系数来排宽。
厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。
以上厚度每增一,系数增值亦为一。
母排二三四并列,分别八七六折算。
高温直流打九折,铜排再乘一点三。
铝排载流量估算,按厚截面乘系数:
厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;
厚八二倍截面积,厚十以上一点八。

51.选用电暖气功率的速算
选用电暖气功率,十倍面积温差积。

52.电能与热能计算速换算
电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等。
一千瓦小时电能,三百六十万焦耳。
电能热能速换算,每四瓦秒约一卡。
两能单位均换大,每度八六四千卡。

53.平行导体间电动力的估算
载流平行导体间,吸力斥力基准数:
电流万安长距米,二十牛顿电动力。

54.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算
变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测。
六十度为基准算,十千伏级六十兆。
三万五级八十计,六十千伏再翻番。
每降十度乘倍半,每升十度倍半除。

55.小功率电动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算
三相电机改单相,需接电容器容量:
星形千瓦乘六十,角形千瓦乘一百。
启动电容器容量,星形三角都一样。
工作电容器容量,乘以二点五至三。

56.电工行业根号二和根号三的速算
计算若遇根号二,变为乘十除以七。
计算若遇根号三,变为乘七除以四。

57.判断低压电动机绝缘好坏时最小绝缘电阻值速算
低压电动机绝缘,绝缘电阻表检验。
最小允许兆欧值,三十五度基准八。
每升十度除以二,每低十度便乘二。
若以相差五度算,倍数变为根号二。

58.绝缘导线电阻速估算
平方毫米铝导线,百米长度三欧姆。
同粗同长铜导线,铝线电阻六折算。

59.电力变压器异常声响的判断
运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响。
配变声响有异常,判断故障点原因。
嗡嗡声大音调高,过载或是过电压。
间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增。
叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动。
噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断。
间歇发出哧哧声,铁心接地不良症。
绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声。
绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声。
高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶声。
高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声。
低压相线有接地,老远听到轰轰响。
跌落开关分接头,接触不良吱吱响。

60.用半导体收音机检测电气设备局部放电
巡视变配电设备,局部放电难发现。
携带袖珍收音机,调到没有电台位。
音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常。
倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声,
或有很响吱吱声,附近有局部放电。
然后音量关小些,靠近设备逐台测。
复又听到鞭炮声,被测设备有故障,
该设备局部放电,发射高频电磁波。

61.运用听音棒诊断电动机常见故障
运用听音棒实听,确定电动机故障。
听到持续嚓嚓声,转子与定子碰擦。
转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地。
转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相。
轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸。
轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏

62.用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况
发电机组运行时,轴承绝缘巧检验。
用根剥头绝缘线,导线一头先接地,
另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看。
产生火花绝缘差,绝缘良好无火花。

63.中性点不接地系统中单相接地故障的判断
三相电压谁最大,下相一定有故障。

64.巡视检查电力电容器
巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超。
咕咕声响不正常,内部有放电故障。

65.用充放电法判断小型电容器的好坏
小型电容器好坏,充放电法粗判断。
电容两端接电源,充电大约一分钟。
用根绝缘铜导线,短接电容两电极。
火花闪亮是良好,没有火花已损坏。

66.抽中相电压法检查两元件三相电能表接线
三相三线电能表,抽中相电压检查。
负荷不变情况下,断开中相电压线。
观看电能表运转,圆盘正转慢一半,
唯一正确性接线,否则接线有错误。

67.根据熔丝熔断状况来分析判断故障
看熔丝熔断状况,判断线路内故障。
外露熔丝全熔爆,严重过载或短路。
熔丝中部断口小,正常过载时间长。
压接螺钉附近断,安装损伤未压紧。

68.劣质铝芯绝缘线识别法
塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣。
芯线柔软银白色,劣质较硬色发乌。
外皮色艳印厂名,劣质陈旧无标识。
外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松。

69.鉴别白炽灯灯泡的好坏
白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别。
泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清。
玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均。
灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松。

70.鉴别变压器油的质量
变压器油外观看,新油通常淡黄色。
运行后呈浅红色,油质老化色变暗,
强度不同色不同,炭化严重色发黑。
试管盛油迎光看,好油透明有荧光。
没有蓝紫色反光,透明度差有异物。
好变压器油无味,或有一点煤油味。
干燥过热焦臭味,严重老化有酸味。
油内产生过电弧,则会闻到乙炔味。

71.滴水检测电动机温升
电机温升滴水测,机壳上洒几滴水。
只冒热气无声音,被测电机没过热。
冒热气时咝咝响,电机过热温升超。

72.三相电动机未装转子前判定转向的简便方法
电动机转向预测,转子未装判定法。
铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径。
定子竖放固定好,棉线吊桶放其中。
桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向。

73.电动机绝缘机械强度四级判别标准
电动机绝缘优劣,机械强度来衡量。
感官诊断手指按,四级标准判别法。
手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬。
按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状。
按时发生大变形,绝缘已坏停止用。

74.手感温法检测电动机温升
电动机运行温度,手感温法来检测。
手指弹试不觉烫,手背平放机壳上。
长久触及手变红,五十度左右稍热。
手可停留两三秒,六十五度为很热。
手触及后烫得很,七十五度达极热。
手刚触及难忍受,八十五度已过热。

75.手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断
低压配电屏盘上,排列多只熔断器。
手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断。

76.手拉电线法查找软线之间断芯故障点
单芯橡套软电线,中间断芯查找法。
双手抓住线外皮,间隔二百多毫米。
同时用力往外拉,逐段检查仔细看。
线径突然变细处,便是断芯故障点。

77.使用低压测电笔时的正确握法
常用低压测电笔,掌握测试两握法。
钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。
拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。
旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。
拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。
氖管小窗口背光,朝向自己便观察。

78.使用低压测电笔时的应知应会事项
使用低压测电笔,应知应会有八项。
带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。
细检电笔内组装,电阻须在氖管后。
定期测检电阻值,必须大于一兆欧。
旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。
用前有电处预测,检验性能是否好。
测试操作要准确,谨防笔尖触双线。
绝缘垫台上验电,人体部分须接地。
明亮光线下测试,氖管辉光不清晰。

79.测电笔区别交流电和直流电
电笔测判交直流,交流明亮直流暗。
交流氖管通身亮,直流氖管亮一边。


80.测电笔区别直流电正极和负极
测判直流正负极,电笔氖管看仔细。
前端明亮是负极,后端明亮为正极。


81.测电笔测判直流电系统正负极接地
变电所直流系统,电笔触及不发亮。
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障。
若亮靠近手握端,接地故障在负极。


82.判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线软接地。
若是几乎不见亮,金属性接地故障。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

83.判断星形连接三相电阻炉断相故障
三相电炉中性点,负荷平衡不带电。
电笔触及氖管亮,判定故障是断相。


84.判断电灯线路中性线断路
照明电路开关合,电灯不亮电笔测。
相线中性线均亮,电源中性线断线。


85.检测高压硅堆的好坏和极性
电笔串只二极管,正极接市电相线。
手握硅堆任一端,触压电笔金属夹。
笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端。
笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端。
手握硅堆端调换,正测反测细观察。
两次氖管均发亮,高压硅堆内短路。
两次氖管都不亮,高压硅堆内开路。


86.正确使用数显感应测电笔
数显感应测电笔,正确握法测检法。
食指按笔尾顶端,拇指中指无名指,
捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极。
数值显示屏背光,朝向自己便观察。
拇指按直接测检,触及被测裸导体。
按感应断点测检,触及带外皮导线。
区别相线中性线,查找相线断芯点。

87.检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后,常用检验灯校验。
断开所有灯开关,拔取相线熔体管。
熔断器上下桩头,跨接大功率验灯。
接通电源总开关,验灯串联电路里。
线路正常灯不亮,灯亮必有短路处。
排除故障再校验,直至线路无短路。
校验支路各盏灯,分别闭合灯开关。
支路短路验灯亮,断线故障灯不亮。
验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常。
关灯校验第二盏,同理同法校各灯。


88.检验灯校验单相插座
单相二百二插座,常分两孔和三孔。
两孔左中右为相,左中右相上为地。
单相二百二插座,跨接检验灯校验。
左中右相接验灯,灯亮正常则正确。
断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁。
三孔插座加测试,右相上地灯也亮,
左中上地灯不亮,否则接线不正确。


89.百瓦检验灯校验单相电能表


测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈。
常数去除三万六,理论时间单位秒。
实测理论时间差,误差百分之二好。
实多理少走字少,实少理多走字多。


90.灯泡核相法检查三相四线电能表接线


三相四线电能表,接线检查核相法。
两盏检验灯串联,两引出线跨触点:
某元件电压端子,该相电流电源线。
灯亮说明接错线,电压电流不同相。
接线正确灯不亮,电压电流是同相。

91.检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒
国产单相电能表,一进一出式接线。
验灯两条引出线,一个线头先接地,
另头触及表端子,右边进线和出线。
接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒。


92.检验灯检测日光灯管的好坏
日光灯管之好坏,检验灯检验判定。
灯管端脚串验灯,跨接二百二电源。
灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好。
灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽。
反复触及等不亮,管端灯丝已断路。


93.检验灯检测日光灯的镇流器好坏
日光灯显不正常,检测镇流器好坏。
镇流器串检验灯,跨接二百二电源。
灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障。
亮近正常有短路,不亮断线或脱焊。


94.检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路
电源变压器绕组,匝间短路很难判。
二次绕组断负荷,一次绕组串验灯。
跨接二百二电源,匝间短路灯较亮。
灯丝微红不发亮,绕组正常无短路。

95.检验灯检测低压电动机的绝缘状况
低压电动机绝缘,检验灯粗略检测。
控制电机接触器,验灯跨触上下侧。
灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好。
灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏。


96.检验灯检测低压三相电动机电源断相运行
电动机断相运行,检验灯逐相检测。
接通电源接触器,或熔断器上下侧。
验灯跨触灯不亮,被测电源相正常。
灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断。


97.检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障
封闭三相电热器,电阻丝烧断监测。
星形接法中性点,接地线间接验灯。
三相电阻丝正常,验灯一点也不亮。
灯丝发红暗淡亮,一相电阻丝烧断。
灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断。


98.检验灯判别静电与漏电
设备外壳电笔测,氖管发亮有电压。
带电部位大地间,跨接验灯来判断。
验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电。

99.正确使用万用表
正确使用万用表,用前须熟悉表盘。
两个零位调节器,轻轻旋动调零位。
正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。
转换开关旋拨档,档位选择要正确。
合理选择量程档,测量读数才精确。
看准量程刻度线,垂视表面读数准。
测量完毕拨表笔,开关旋于高压档。
表内电池常检查,变质会漏电解液。
用存仪表环境好,无振不潮磁场弱。


100.正确运用万用表的欧姆档
正确运用欧姆档,应知应会有八项。
电池电压要富足,被测电路无电压。
选择合适倍率档,针指刻度尺中段。
每次更换倍率档,须重调节电阻零。
笔尖测点接触良,测物笔端手不碰。
测量电路线通断,千欧以上量程档。
判测二极管元件,倍率不同阻不同。
测量变压器绕组,手若碰触感麻电。


101.万用表测量电压时注意事项
用万用表测电压,注意事项有八项。
清楚表内阻大小,一定要有人监护。
被测电路表并联,带电不能换量程。
测量直流电压时,搞清电路正负极。
测感抗电路电压,期间不能断电源。
测试千伏高电压,须用专用表笔线。
感应电对地电压,量程不同值差大。


102.万用表测量直流电流的方法
用万用表测电流,开关拨至毫安档,
确定电路正负极,表计串联电路中。
选择较大量程档,减小对电路影响。

103.直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端
三相电动机绕组,首尾直流法判断。
万用表拨毫安档,直流电源干电池。
一相绕组接仪表,另相绕组触电池。
通电瞬间表针转,反转正极都是首。
若不反转换接线,余相绕组同法判。


104.剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端
运转过的电动机,首尾剩磁法判断。
三相绕组出线头,作好标记后并联。
万用表拨毫安档,跨接并联公共点。
慢慢转动电机轴,同时观看仪表针。
指针无明显摆动,三首三尾各并连。
指针向左右摆动,二首一尾并一端。
一相绕组调换头,再用同法来测辨。
直至表针不摆动,首尾分别并一端。


105.用万用表测判三相电动机转速
三相电动机转速,运用万用表测判。
打开电机接线盒,拆除接线柱连片。
万用表接毫安档,跨接任一相绕组。
盘转转子转一周,观看指针摆几次。
二极电机摆一次,同步转速三千整。
四极电机摆两次,同步转速一千五。
以此类推判转速,转速略低同步速。


106.检测家庭装设接地保护线的接地电阻
家庭装设接地线,测试接地电阻值。
万用表拨电压档,千瓦电炉接相零。
测得电炉端电压,算出工作电流值。
电炉改接相地线,再测电炉端电压。
两次端电压误差,除以工作电流值。
商数接地电阻值,约百分之五误差

107.识别低压交流电源的相线和中性线
低压三相四线制,电源相线中性线。
万用表拨电压档,量程交流二百五,
一笔连接接地点,另笔触及电源线。
指针偏转弧度大,表笔触的是相线。
表针不动略偏转,表笔触及中性线。


108.测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档。
测得阻值小千欧,二极管正向电阻。
黑笔接触管正极,红笔接触管负极。
测得阻值数万欧,二极管反向电阻。
红笔触接管正极,黑笔触接管负极。
判断二极管好坏,万用表拨千欧档。
正反阻值相差大,数值越大越为好。
正反阻值较接近,被测管子已失效。
正反阻值均为零,管子两极间短路。
正反阻值无穷大,管子内部已开路。


109.检测高压硅堆的好坏
检查硅堆之好坏,万用表拨电压档。
硅堆万用表串联,跨接交流二百二。
量程直流二百五,将硅堆正向接入。
大于三十伏合格,表针不动有故障。
量程交流二百五,读数二百二短路。
表针不动读数零,硅堆内部已开路。


110.测判电容器好坏

微法容量电容器,测判好坏很简便。
万用表拨千欧档,红黑表笔接两极。
表针左右摆一次,幅度越大越良好。
表针根本不摆动,被测电容内断路。
表针到零不返回,被测电容已击穿。

111.数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量
电解电容器质量,数字万用表检测。
开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极。
一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显。
蜂鸣器响时间长,电容器容量较大。
若蜂鸣器一直响,被测电容器短路。
若蜂鸣器不发声,电容器内部断路。


112.使用钳形电流表时应遵守的安全规程
使用钳形电流表,安全规程要记牢。
高压回路上测试,必须由两人进行。
被测导线的电位,不超钳表电压级。
操作必须戴手套,站在绝缘台垫上。
人体头部带电体,保持足够安全距。
测量低压母线流,绝缘隔板加包护。
绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测。


113.正确使用钳形电流表
运用钳形电流表,型号规格选适当。
最大量程上粗测,合理选择量程挡。
钳口中央置导线,动静铁心吻合好。
钳口套入导线后,带电不能换量程。
钳形电流电压表,电流电压分别测。
照明线路两根线,不宜同时入钳口。
钳表每次测试完,量程拨至最大挡。


114.钳形电流表测量三相三线电流的技巧
运用钳形电流表,测三相三线电流。
基尔霍夫一定率,得出测量一技巧。
钳口套入一根线,读数该相电流值。
钳口套入两根线,读数第三相电流。
钳口套入三根线,负荷平衡读数零。

115.钳形电流表测量交流小电流技巧
运用钳形电流表,测量交流小电流。
被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈。
读数除以匝加一,则得真正电流值。


116.检测星形连接三相电阻炉断相故障
三相电阻炉断相,钳形电流表检测。
两根相线电流值,均小于额定电流。
一根相线电流零,该相电阻丝烧断。


117.查找低压配电线路短路接地故障点
低压配电线路长,短路接地点难查。
故障相线串电炉,单控开关接电源。
运用钳形电流表,线路逐段测电流。
有无电流分界处,便是短路接地点。


118.测判用户跨相窃电
用户单相电能表,计量偏少或不走。
电能表处前或后,钳形电流表检测。
钳套相线中性线,表头指示不为零。
相线中性线各测,电流读数差别大。
则判定跨相窃电,一相一地式偷电。

TOP